Очень хочется донести до форумчан тот момент что виновата не группа секурите (сбросник по нашему)а исходное давление в данном конкретном доме. Металлическая шовная труба держит давление 20 Атм. Металлопластик 16 Атм. Поэтому сбросник устанавливается на заводе на 8-10 Атм. И при этом это не точные атомные часы а просто металлический подпружиненный шарик. В домах старых вода может приходить с давлением 1-2 Атм. И нагревай её как угодно но сбросник не сработает. А в новых высотных домах бывает более 7 атмосфер. После нагрева воды имеющей такое исходное давление сбросник начнёт открываться и иногда капать а иногда и течь.При таком давлении в доме быстрее выходят из строя стиралки и посудомойки. Текут смесители и унитазы. Всё дело в гидравлическом ударе.Вода не сжимаема и при открытии электро клапанов в той же стиралке заставляет его открываться и закрываться резко и как бы с большим ударом. Потому на входе в квартиру ставят редукторы давления. Это и есть настоящая группа секурите.

А сбросник он и в Африке шарик с пружинкой))))