#1
27.04.2019, 10:31
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
Алгоритм работы EJP в электросетях
Наш съемный дом оборудован системой EJP (реле в щитке и оповещатель на кухне). Насколько я понял из описаний в Интернете, эта система при помощи своих реле может по сигналу от поставщика на какое-то время отключать мощные потребители энергии (отопители, водонагреватели и т.п.), чтобы предотвратить перегрузку электросети.
При подключении к EDF мы выбрали тариф Bleu с опцией Heures Creuses. Насколько я понимаю, EJP - это отдельная опция, на нашем тарифе она отсутствует. Время, когда на оповещателе EJP светится красный индикатор, совпадает с периодами Heures Creuses, установленными для нашего тарифа. Поэтому поначалу я думал, что индикатор просто отображает дешевые периоды. Но электрика в эти периоды работает странно - отопление и водонагреватель, установленные в автоматические режимы, при включении индикатора EJP отключаются, и включить их можно только вручную. Такое впечатление, что смысл свечения индикатора - это как раз предупреждение о том, что электросеть запросила отключение мощных потребителей энергии, и по какому-то недоразумению у нас этот режим совпадает с Heures Creuses. Кто-нибудь в курсе, как должна работать эта система? Если конкретно, то с чего нам начинать - с вызова электрика, если что-то неправильно соединено/настроено в электрощите, или с разборок с EDF, если это они неправильно управляют нашей линией? Поскольку общаться придется через переводчика, хотелось бы сперва немного прояснить ситуацию. |
|
|
#2
27.04.2019, 11:50
|
||
Модератор
Дата рег-ции: 05.10.2005
Откуда: Санкт-Петербург - Amiens
Сообщения: 10.327
|
Вот здесь подробно описано про EJP: https://prix-elec.com/tarifs/reglemente/ejp |
|
|
#3
27.04.2019, 12:00
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
||
|
#4
27.04.2019, 13:43
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 05.09.2016
Откуда: 22
Сообщения: 1.408
|
emusic, Заранее пишу, что с таким не сталкивался и не пользовался.
Но если следовать логике, что такие контракты ( с EJP) недоступны к заключению с 2015 г., то собственно аппаратуру скорей нужно отключить.. Кто-то из форучанок указывала, что у них следующая "реинкарнация" EJP в виде тарифа Tempo. И приходится отслеживать эти дни Tempo. Это обсуждалось в ветке про "экономный обогрев дома", если память не изменяет. Может она что-то по функционированию системы сможет прояснить. |
|
|
#5
27.04.2019, 14:39
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
Я пытаюсь что-нибудь выяснить заранее потому, что, по опыту общения с крупными французскими компаниями (La Banque Postale, La Poste Mobile, SFR, Free), службы клиентской поддержки нередко несут откровенную чушь, в которой и со знанием языка разобраться непросто, а уж без знания... |
|
|
#6
27.04.2019, 15:10
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 05.09.2016
Откуда: 22
Сообщения: 1.408
|
Я, когда ищу ответы на редкие вопросы, обычно попадаю на форум http://forums.futura-sciences.com и да, с гуглепереводом, но основное понять удается... |
|
|
#7
27.04.2019, 15:21
|
|||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
|
||
|
#8
27.04.2019, 16:25
|
||
Модератор
Дата рег-ции: 05.10.2005
Откуда: Санкт-Петербург - Amiens
Сообщения: 10.327
|
При перегрузки сети срабатывают обычные предохранители. Ваш вопрос довольно специфике. Лучше,, как советует, juggernaut смотреть на французских специализированных форумах. |
|
|
#9
27.04.2019, 16:37
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
На блоке EJP, установленном в электрощите, есть переключатель "A-M", но его положение не оказывает никакого видимого действия. Поведение устройств зависит только от индикатора: если он светится, то отопление и нагрев воды, установленные в режим Auto, не включаются при срабатывании таймера, включить их можно только принудительно (движками на контакторах). Если индикатор не светится, то таймер нормально включает/выключает отопление и нагрев воды, когда их контакторы установлены в Auto. Предохранители срабатывают при перегрузке внутриквартирной/домовой сети. Задача автоматики EJP - отсекать "тяжелых" потребителей в то время, когда перегружена сеть поставщика энергии. |
|
|
#10
27.04.2019, 19:25
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
Как я и предполагал, французы оказались теми еще затейниками. Для информирования потребителя на тарифе HP/HC о льготном периоде (HC), применяются те же сигналы, что и для тарифов EJP, но задом наперед.
Хорошо, что в нашем автомате EJP (Merlin Gerin 15357) стоят две пары переключающих контактов, и для исправления ситуации достаточно было переткнуть провод с нормально замкнутого контакта на нормально разомкнутый. Я поначалу опасался, что подключения к этому автомату тоже опломбированы, как и реле EJP на отдельном щите, но доступ ко всем винтам оказался свободным. Проблема решена. |
|
|
#11
27.04.2019, 20:12
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 05.09.2016
Откуда: 22
Сообщения: 1.408
|
Да, не перестают удивлять еще и в этом..
Вам респект. Технически, если я правильно понял, автомат EJP теперь можно использовать как дублирующее реле для HC ? |
|
|
#12
27.04.2019, 20:38
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
Juggernaut, Вам спасибо за ссылку на futura-sciences - она сильно ускорила прояснение вопроса. Гугл по умеренно детализированным запросам находил в основном всякую хрень.
Именно. Я и хотел включить его дублирующим, параллельно таймеру, но под рукой не оказалось красного одножильного провода на 1.5 мм2, чтобы сделать все единообразно. Так что пока снял с механического таймера (Merlin Gerin 15365) все флажки, и вручную поставил переключатель во включенное положение, чтобы контакты были постоянно замкнуты. В таком режиме питание на контроллер теплого пола и контактор водонагревателя подает только автомат EJP. Когда куплю провод - включу таймер параллельно, чтобы можно было запитывать нагреватели и днем, по нескольку часов. |
|
|
#13
27.04.2019, 23:29
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 05.09.2016
Откуда: 22
Сообщения: 1.408
|
Думаю до форума добрались бы и сами на 5-7 странице гугля )) Но я вот был удивлен, что, по сути, он тут один у них такой, для умельцев. При обилии в русском сегменте всякого подобного. При этом, переспрашивал уже у долгоживущих наших, указали именно его, особо другого ничего не знают. |
|
|
#14
28.04.2019, 10:27
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 01.10.2016
Откуда: Haute-Savoie
Сообщения: 872
|
Подозреваю, что умельцы в дефиците. Вот как, например, выглядит клеммник у нас в щите:
Если уж взялся разводить многожильным проводом - ну надень ты наконечники перед тем, как зажимать голым винтом. Ну и можно еще понять использование многожильного 6 мм2 в щите, поскольку 4 мм2 в продаже нет (почему - тоже загадка), а одножильную шестерку замучишься гнуть без специнструмента. Но 1.5/2.5 какие силы зла не давали взять одножильный? В нескольких квартирах открывал розетки/выключатели, менял светильники - пару раз видел такую же порнографию. |
|
|
#15
28.04.2019, 11:48
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 05.09.2016
Откуда: 22
Сообщения: 1.408
|
emusic, у меня есть несколько теорий по этому поводу (отчасти подкрепленные тем, что видел у знакомых).
1. Поскольку основной объем подобных работ выполняется "артизанами", то его мастерская-склад - в основном это бусик ( вы можно тоже видели и заглядывали в такие авто). И держать там весь ассортимент и место нужно и пополнять чаще. Поэтому в каких-то моментах номенклатура урезана ( а тариф позволяет не экономить на разнице в цене по сечению). 2. Кто более умел и делает для себя сам, тот часто покупает ту же кабельную продукцию ( и не только кабельную, а и ГХВ, отоплению и т.д.) в инете. Там, соответственно и проблемы выбора нет. Т.е. активным покупателям розницы это и не нужно.. А если про культуру "сборки" щитков и разводки, то и на родине это не всегда есть. И как еще идея по одной их причин - купил обжималку-зачищалку тут в Lidl (была по уценке, и там к ней количество хорошее оконечников разных). Так сама она - г..но, в итоге привез очередных перелетом из дома свою. Т.е. могут тоже в быту покупать, пробовать таким работать, потом плюются, что неполучается и делают по привычке.. |
|
|
Закладки |
Метки |
chauffage, eau, edf, ejp, heures creuses |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребенок с болью в колене: алгоритм действий? | Actuallylove | Здоровье, медицина и страховки | 21 | 30.03.2021 16:26 |